回复:疑难杂症之S7-300-DO模块误动作

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-08-20 12:06:03

10楼

展开查看
以下是引用戴军在2017-08-19 23:01:49的发言 >7楼

这个时候就需要用到趋势记录的软件和趋势记录的万用表了,可以捕捉瞬态的信号,用趋势记录软件记录各个可疑变量的状态并以趋势图的方式表现出来,例如ibapda软件或者PLC analyser软件等等。趋势记录万用表可以记录物理点的瞬间变化,可以和趋势记录软件一起帮助判断。这两个东西结合起来,判断这样的问题就比较方便了。

这个建议不错!谢谢!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl