以下是引用yiuer在2017-08-20 10:20:38的发言 >8楼:opc就只是服务器,我把它和wincc连上了,就是不能用wincc给他写数据。我用c脚本把wincc变量赋值给opc服务器变量也没用。那我脚本该如何写?请大侠赐教
汗,很简单的你先测试一下。在WinCC画面建立一个IO域,然后输入输出直接连接到OPC变量,运行WinCC后直接在运行画面中改变IO域的值,你看看LED屏的值变了么?还有OPC变量真的通信上了么(通信不上时显示麻点色)?
你一开始说了LED屏是通过ModbusOPC服务器跟WinCC通信,那么就可以在WinCC中建立定时触发的全局脚本定时把需要显示的值更新到ModbusOPC变量,然后如何把数据传送到LED那就是ModbusOPC的事情了。
看你的提问,你对OPC一点概念都没有啊,建议你还是花几天时间熟悉OPC先再来做WinCC吧。