发布于 2017-08-20 14:22:14
1楼
你应该用u方/r,变频器上可以设定制动电阻投用时的直流母线电压。也就说u方是确定的,当然此时你选的电阻越小功率就会越大了!选制动电阻手册上有介绍的,最好查下,根据相应的变频器型号来选择,电阻过小的话制动单元承受不了,因为电流太大。手册建议电阻值和手册上提供的相差不要超过10%。电阻确定后,再说功率,这里功率我认为代表了电阻能够承受的发热量的大小,这个就是制造参数了。按照上面所说u方/r,当决定了电压和阻值大小后功率应该就是确定的,也就是发热量就可以确定。但是如果我选一个能够承受更多热量的不就更好了!所以我认为,在考虑成本的情况下,选个功率更大的会好一些。西家官网上对制动电阻的计算也有比较详细的说明,可以找找看。以上是最近看MM4系列的看法,其他系列应该大同小异。
学无止境,与人为善!