现在比以前热,我觉得几个个可能。1:环境有变化,比方说通风变差,环境温度升高,制动电阻表面积灰等。2.变频器关于制动的参数有变化,查看运行/停止周期3.制动电阻变性4.操作与以前不同,比方说停设备的频率,因为制动电阻也就在停设备时使用另外,我不清楚80多度的温度算不算高,这个应该也同持续时间长短相关。手册上也没找到相关说明。平日里做电机红外检查,电机正常工作中时有很多都在60℃附近,这么推算来,制动电阻工作中如果出现80多的情况,应该也正常吧。其他大师有没有这方面数据或是经验?