8楼
在有的现场我见过都烧红了的。还是照样使用!我认为80度根本不是问题!当然你的现场有要求的另外说
引用5楼详细内容:
这不是技术类型的帖子嘛?咋放在《谈天说地》栏目了?
制动电阻有两个指标,一个是阻值,一个是功率。对于大功率的变频器,当然是阻值小功率大的电阻了。所以选电阻就是按照电机的额定电流折算到直流母线的直流电流来计算阻值,再根据制动周期选择电阻的制动功率;
再说电阻的温度,表面80度不算什么。就是100度也无所谓。只要自然通风良好就没事。当然,如果有冷却风吹着,就更没问题了。根本用不着再换大的。