回复:用西门子PLC216十年了,从来没有烧输出端,今年单位生产的设备,就已经烧了5个PLC是烧坏了输出端

看雪001

  • 帖子

    2416
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-21 11:49:04

10楼

是继电器型还是晶体管输出型?输出回路是交流还是直流?

“接触器的线圈阻值要远远小于中间继电器”——这是指衔铁未吸合状态下,线圈只有纯电阻,而没有感抗;当接触器质量问题或者安装不当,或者供电电压不足、磁路不能接通,线圈电流就比较大,容易烧毁触点。


大道至简,知易行难