回复:4~20mA的传感器,如何判断是2线制的还是四线制的

千秋飘雪

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2014-09-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-22 10:32:39

3楼

我的判断是这样的,例如变频器,由于变频器已经自带供电电源了,无需外部再供24V电源,所以AI+与AI-直接进模块的AI+与AI-,此接法为4线制。

如果是传感器之类,由于传感器不自带电源,需要外部供电24V,此接法为2线制。也有些传感器需要与直流电0V接起来,跟几线制没什么关系吧。

无论2线制还是4线制,模块的AI-都必须与直流电0V短接。