回复:200smart之间的远距离通信大家都是怎么做的

leisurefly

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    225
  • 精华

    1
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-22 11:40:26

11楼

展开查看
以下是引用cy77223在2017-08-21 13:04:17的发言 >9楼

现在200smartPLC支持PPI编程了,但是不支持PPI通信,不过这样也可以代替PPI PLC之间通信了啊,还有netr netw我看就是现在以太网通信啊,不过你要进行指令向导,跟原来200是一样的啊

以下是引用leisurefly在2017-08-20 16:17:45的发言 >8楼:我现在也是在想一个...

引用8楼详细内容:

我现在也是在想一个事,V2.3版本既然支持PPI协议网络传输,那么是否以后的版本也会把200里面的NETR,NETW包含进来,毕竟这都是串口通讯的指令,虽说也有网口互通指令PUT/GET,但如果此口被占用了,串口可以直接写指令,而不必用所谓的自由口或者modbus rtu主从站,毕竟PPI协议还是支持多主站令牌循环的,对于即将停产的S7-200的替代产品,两个smart之间的通讯将多一个选择的余地

嗯,是的,都是向导,我说的是当网口占用时,用串口的PPI指令通讯,也会有netr,netw,XMT,RCV指令对于PPI主从站或多主站串口都是可以通讯的呀,两个各有各的好处,更加方便灵活呀~

让数据说话,切莫盲目拍脑袋行事,凡事三思而后行!