恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-22 19:50:38
3楼
但是,如果是维修,更换主控板;倒是可以自行修改固件标号。
例如:一台版本2.11;18.5KW的。维修使用了个 7.5KW版本相同的主控板。它会报故障F0053。
这时,你只需要修改P201=R200(检测值);然后重新上电,P10=30;P970=1进行工厂复位。
重新上电,不再报故障。这样就可以用了。
这不是固件升级。