以下是引用学为世用行为世范在2017-08-22 22:17:31的发言 >2楼

Zane,你好:

我先说说看,扫码结果有两种,合格和不合格。我分别给合格等于2,不合格等于3,(因为不合格时赋值为0会和队列里面的原始值0相同,以示区别)不管是2还是3,都按顺序压入堆栈,(先入先出指令是按他的手册说明使用的)到第二个传感器感应到后读出,即出栈。等于2放行,等于3踢出。采取动作后把值清零。也就是第二个传感器即是出栈的信号,也是气缸动作的触发信号。我们另外单独给气缸动作接了传感器,但效果一样,没有好转。

   我这个思路是现学的。并没有经过验证。还请指点一二。另外,真的感觉知道和会用是两码事。

你能否描述出每一个细节?扫码,压栈,检索,数据同步(未同步),出栈,比对,剔除等,这些动作的时序与逻辑关系吗?


“关键在于你的检索的结果是如何与队列同步的?”


还是这句话,你能理解吗?