回复:4~20mA的传感器,如何判断是2线制的还是四线制的

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-23 10:52:48

16楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2017-08-22 13:55:41的发言 >12楼

关于4~20mA传感器如何知道传感器是多少线制?直接看接线图或者看接线端子标识就可以了,不能乱判断,如果传感器内部没保护有可能会直接烧掉输出。三线制是不能接到四线模块的,接两线模块有可能输出与实际测量值不一致的。


使用两线制,是因为传感器自身电源消耗永远小于4ma,所以传感器本身工作电流扰动不会造成4~20mA标准输出受到太大的影响;但两线制不好的地方就是电源质量不高会造成4~20mA输出精度很低。


使用三线制,有可能是传感器有两中探头(比如温度、湿度),三线其一是电源,另外两条分别是温度、湿度输出。

也有可能是有两条是电源,一条是信号输出,这样就能够保证传感器自身消耗电源的扰动不会造成4~20mA输出精度影响(但精度做不了太高);并且传感器可以消耗更大的电流来扩展电路保护探头。


使用四线制,常见的就两条电源两条信号,电源、信号分开。电源简单,给一个电源传感器可以内部做稳压、升压处理,电源再怎么差劲都不会影响输出的4~20mA精度。信号独立分开,可以做成差分输出给到运算放大器,这样就可以直接消除共模干扰,得到更高的精度。

另外四线制也有可能是两个探头的,电源两条、两个探头各自一条......


所以,别乱猜,接错烧掉要赔钱的。

使用三线制,有可能是传感器有两中探头(比如温度、湿度),三线其一是电源,另外两条分别是温度、湿度输出。

也有可能是有两条是电源,一条是信号输出,这样就能够保证传感器自身消耗电源的扰动不会造成4~20mA输出精度影响(但精度做不了太高);并且传感器可以消耗更大的电流来扩展电路保护探头。


从这个描述来看,三根线的应该是四线制才对?