回复:西门子840 d sl 7开头的报警怎么查,按照840d pl的方法为什么查不到呢?

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    170

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-08-23 11:12:56

1楼

 840Dsl和840D关于报警,有些不同。

首先,你要去OB100的FB1调用,去确认形参 "ExtendAIMsg" = False or True。

如果是False,那么其地址和840D基本相同,700000都是从DB2.DBX180.0开始的。

如果是True,那么其地址和840D就不同了,700000是从DB2.DBX554.0开始的。

搞清楚了这些,你的查报警地址就不太会错了。