840Dsl和840D关于报警,有些不同。
首先,你要去OB100的FB1调用,去确认形参 "ExtendAIMsg" = False or True。
如果是False,那么其地址和840D基本相同,700000都是从DB2.DBX180.0开始的。
如果是True,那么其地址和840D就不同了,700000是从DB2.DBX554.0开始的。
搞清楚了这些,你的查报警地址就不太会错了。
当然,还有通过HMI pro扩展的其他报警,那个要对应去看HMI pro CS编写的报警列表了,或者看相应的UDT也行,例如UDT126。