回复:Sinamics V90 编码器的线不能超过20米吗?现场报F7453故障

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-08-23 12:40:41

1楼

v90 电机及编码器线,西门子的订货信息里面最长只有20m的。

楼主现在用的是第三方的还是自己做的?报警无法复位掉吗?

我咨询过一个西门子的技术人员,说见过有用自己做的最长是40m的可以用。


我现在手头也有个项目遇到20m长度不够的问题。设备还没有开始调试呢。


关注楼主的问题解决进度,希望能够解决。

天道酬勤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8099条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。