回复:Sinamics V90 编码器的线不能超过20米吗?现场报F7453故障

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-08-23 13:47:23

4楼

展开查看
以下是引用jacky_andy在2017-08-23 13:16:39的发言 >2楼

25米应该是没有问题的。

我现场有25米的,暂时没出现问题。

以下是引用Haohaobb在2017-08-23 12:40:41的发言 >1楼:v90 电机及编码器线...

引用1楼详细内容:

v90 电机及编码器线,西门子的订货信息里面最长只有20m的。

楼主现在用的是第三方的还是自己做的?报警无法复位掉吗?

我咨询过一个西门子的技术人员,说见过有用自己做的最长是40m的可以用。


我现在手头也有个项目遇到20m长度不够的问题。设备还没有开始调试呢。


关注楼主的问题解决进度,希望能够解决。

那你现在编码器报警是什么原因呢?线质量问题?还是干扰?

天道酬勤