回复:profibus错误

梦想金刚钻1983

  • 帖子

    134
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2010-10-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-08-23 14:10:35

10楼

 各位版主,诊断区看到故障信息了,一个DP站报错,这个站与另一个站分别安装在上、下胎模上,报错的是上胎模的站,这两个站都是从控制柜中一个西门子中继器出来的,更换了这个站的BUS线、模块和接头,但问题还是存在;后来增加了一个中继器,使每个中继器连接一个站,这样更改后报警频次有所降低,但还是有报警。现在不知道再怎么检查了。

跟着梦想走,有烟又有酒!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54778条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。