以下是引用梦想金刚钻1983在2017-08-23 14:10:35的发言 >10楼

 各位版主,诊断区看到故障信息了,一个DP站报错,这个站与另一个站分别安装在上、下胎模上,报错的是上胎模的站,这两个站都是从控制柜中一个西门子中继器出来的,更换了这个站的BUS线、模块和接头,但问题还是存在;后来增加了一个中继器,使每个中继器连接一个站,这样更改后报警频次有所降低,但还是有报警。现在不知道再怎么检查了。

由你所述,增加一个中继器就好很多。

你的通讯距离有多远?多少米?

另外你可以降低波特率,试试。