恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-23 14:47:22
17楼
现场传感器出3根线,电源正 电源负(模拟量的负也是这根线) 信号正
这种传感器应该是几线制?
接四线制不好用
难道是两线制、
三线制啊,既然知道了信号的负和电源的负公用一个负,那么接线就要按照三线制的接。之前我用过三线制的传感器接到四线制的模块上,可以使用。
另外三根线从根本意义上讲也是四线制的一种,四线制就是需要外部电源供电,两线制不需要外部电源供电,三线制只不过是公用负端而已。