回复:4~20mA的传感器,如何判断是2线制的还是四线制的

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-23 15:23:22

19楼

展开查看
以下是引用henry.wang在2017-08-23 14:47:22的发言 >17楼

三线制啊,既然知道了信号的负和电源的负公用一个负,那么接线就要按照三线制的接。之前我用过三线制的传感器接到四线制的模块上,可以使用。

另外三根线从根本意义上讲也是四线制的一种,四线制就是需要外部电源供电,两线制不需要外部电源供电,三线制只不过是公用负端而已。

以下是引用jacky_andy在2017-08-23 10:38:15的发言 >15楼:现场传感器出3根线,...

引用15楼详细内容:

现场传感器出3根线,电源正 电源负(模拟量的负也是这根线) 信号正

这种传感器应该是几线制?

接四线制不好用

难道是两线制、

以下是引用henry.wang在2017-08-22 13:55:56的发言 >13楼:是的,确切的说除了...

引用13楼详细内容:

是的,确切的说除了模拟量的两根信号线外,如果还需要电源供电(两根,一根为电源正极,一根为零)那么就是四线制。

以下是引用jacky_andy在2017-08-22 13:41:28的发言 >9楼:模拟量输出的线如...

引用9楼详细内容:

模拟量输出的线如果需要24V的话,就是四线制?

不需要就是两线制这样定义应该没有问题吧。


以下是引用henry.wang在2017-08-22 12:03:57的发言 >8楼:拿到一个传感器首...

引用8楼详细内容:

拿到一个传感器首先要看它的说明书,按照说明书接线,否则怎么知道线序呢。遇到过三线制的或者四线制的传感器都需要电源供电。

三线制啊,既然知道了信号的负和电源的负公用一个负,那么接线就要按照三线制的接。之前我用过三线制的传感器接到四线制的模块上,可以使用。


将模拟量模块后面的跳线板改成四线制不行,改成两线制的就可以了。

按理说三线制的传感器,模拟量输出的线应该不需要供电

为什么按照模块设置成四线制不行,设置成两线制就行了呢

这些我想不明白的地方