以下是引用LEE2008在2017-08-24 08:54:01的发言 >楼主

STEP7 V14 SP1 UP2,1500 PLC硬件组态时,为什么机架号总是0,而且是灰色,没法修改,是**作有误还是软件bug?




因为CPU只能在0号机架,1号槽位。

更因为1500没有扩展机架的概念。要扩展,就是分布式IO站。这与S7-300、S7-400概念完全不同。