恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-24 11:24:50
9楼
楼主看驱动总线最终是出去的,并且进入了下方的DMP模块。说明该设备使用了早期简单的安全集成功能,大幅增加了屏蔽光栅尺的难度,普通客户很难独立完成这个任务。
从您的角度讲,个人建议还是更换破损线比较实际一些,只要存在破损就会成为一个稳定的故障源,很难通过修修补补完全摘除。
另外,给您想个办法,可以减小G0的速度,即X轴的MD32000减小,使得该轴快速定位时能更容易一些,缺点是会增加生产工件的节拍时间。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主