回复:变频器主回路需要加马达保护器吗

onlyma

  • 帖子

    100
  • 精华

    7
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2014-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-24 14:45:26

2楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2017-08-24 13:22:58的发言 >1楼

你加马达保护器的含义是什么?一般马达保护器是检测断相、缺相的,而变频器主回路的负载是三相全桥及滤波、充电回路,加短路器就可以了的,原因是变频器本体具备多重的保护功能,如过压、欠压等。

对于驱动多个负载(电机)一般是在变频器输出端与电机之间增加热保护,器热保护的辅助触点控制变频器的启动命令端子,如果是加断路器需要带辅助触点的那一类,当该回路出现过电流,使断路器动作后,其辅助触点断开启动命令端子,这样的控制其不足之处在于当重新启动时,变频器有带负载转矩启动的可能,所以,一般是加热继电器,主回路不存在断点。


还有一个问题:

 如果是直接驱动电机,有时候会给断路器加接地故障保护功能,比如TT系统,磁脱扣跳不了接地故障的相对较小的电流;但如果是变频器驱动电机,断路器还需要加接地故障保护吗?

评论