以下是引用onlyma在2017-08-24 14:45:26的发言 >2楼


还有一个问题:

 如果是直接驱动电机,有时候会给断路器加接地故障保护功能,比如TT系统,磁脱扣跳不了接地故障的相对较小的电流;但如果是变频器驱动电机,断路器还需要加接地故障保护吗?

以下是引用WWCWWC在2017-08-24 13:22:58的发言 >1楼:你加马达保护器的含...

引用1楼详细内容:

你加马达保护器的含义是什么?一般马达保护器是检测断相、缺相的,而变频器主回路的负载是三相全桥及滤波、充电回路,加短路器就可以了的,原因是变频器本体具备多重的保护功能,如过压、欠压等。

对于驱动多个负载(电机)一般是在变频器输出端与电机之间增加热保护,器热保护的辅助触点控制变频器的启动命令端子,如果是加断路器需要带辅助触点的那一类,当该回路出现过电流,使断路器动作后,其辅助触点断开启动命令端子,这样的控制其不足之处在于当重新启动时,变频器有带负载转矩启动的可能,所以,一般是加热继电器,主回路不存在断点。

 通常不用(西门子变频器的输出如果有对地短路,它自己在启动时就切断输出了。),如果必须用,使用漏电300mA 以上的漏电保护。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:这也是我的观点。变频器的自我保护已经够多的了。再加而外的。反倒容易出问题。臃肿的系统结构会增加故障点。kdrjl