发布于 2017-08-24 19:31:07

4楼

 如果是一拖2的控制建议加断路器,避免故障扩大化,检查故障也方便,比如有一个电机过载或者短路跳闸,就会跳对应的断路器。


当然不加也没有什么问题,有时候某某品牌的变频器测量输出电流也不是特别准确,有时候输出电流互感器经常性误动作从而报过流,或者过流不报故障,加一个热继电器是有必要的。这个东西不能一概而论。要结合现场环境与工艺的需求来综合评估。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl