帖子
精华
被关注
论坛等级:游民
注册时间:2017-08-10
普通 如何晋级?
4194
1
2017-08-25 09:55:24
各位大哥,你们好!我遇到一个问题,详细叙述如下:我使用的是S7-200smartPLC 后面连接有模拟量采集模块EM AR04模块用于采集四个温度,温度传感器接的是三线制和四线制的,没有两线制,在程序中算出四个温度的平均值然后作为控制用的实际温度,我利用SMB100-114输出断线报警信号,但是问题就来了,PLC内部在判定断线的时候,从短线到最终输出信号足足有四五秒的时间,而这个时间段内该断线的传感器温度时递减的,引起了我的平均温度值得波动比较大,造成客户认为我们系统是不稳定的。我觉得原因是三线制或者四线制的传感器带有补偿,造成断线温度值衰减,接线后温度值上升。那么请问各位大哥,有没有办法能够非常迅速的判定出断线,也就是在PLC内部判定出断线之前就能判定出来并切除掉断线的传感器,尽量减小平均温度值的波动?