3楼

展开查看
以下是引用aa13123在2017-08-25 08:11:08的发言 >2楼:6se70整流单元没有预充电回路是正常的,你这设备停机两年必须先给所带的逆变器电容充电,具体步骤晚上回去整理一下再发。
以下是引用zhj96在2017-08-25 07:29:19的发言 >1楼:十分确定是非可控?...

引用1楼详细内容:

十分确定是非可控?十分确定没有预充电?那么整流器停机两天和两年区别不大,原来停机两天咋用,那停机两年就还咋用。工厂每年都有几天全停大修的,不会每次大修后都要用外部设备来给电容预充电吧?

6SE70整流单元没有预充电可以是在正常的,但是可以是可控的呀。假如既不可控又没预充电,那这个项目就是做的不完美了!!!况且楼主哪句话肯定的说是6SE70整流单元了?他只是说句“Masterdrive 6SE70变频器,一整流带N台共直流母线的逆变器”,大家不会没见过非西家的整流单元+6SE70逆变器吧(这种形式也不是极少)?当然楼主也可能是6SE70整流单元+非西家逆变器的型式吧(这种形式就很少)!