请问楼主:
1,你确定输送带速度是65-70米每秒,而不是65-70米每分钟吗?
这个速度是音速的1/5,换算成时速,大约200公里/小时,在这个输送带上必须考虑风阻和打滑。这个速度下,你用的是什么扫码枪呢?
2,你确定“欧姆龙小型机,程序扫描周期是15微妙”,而不是15毫秒吗?
这个扫描周期,不需要高速计数器,只是普通IO刷新可以轻松做到60KHz,这个性能太强悍了吧?
3,你真的需要FIFO,而不是移位指令?
只有“合格”与“不合格”两种状态,非0即1,非得用FIFO?
……
我也是想同问楼主。
这个工作,其实不复杂。关键点就是时间的控制。