电话咨询了西门子的安全工程师,他说PM240系列本身可以达到SIL2等级,但是SIL3等级就需要其它外围结构帮助。个人能想到的方式是:在VFD的进线端和出线端各添加一个接触器,该接触器通过安全继电器或安全DO模块来控制,不知道这样能否满足要求?
另外还有一个疑惑是:如果要满足SIL3只能通过外围组件实现,那么带failsafe功能的CU又在其中起到了多大的作用?如果仅通过通讯(DP或profinet),CU上不接线,那么能达到什么样的安全等级?