回复:求救::7kf02 AI模块硬件组态是四线制电流信号,,现要接两线制变送器,不能更改硬件组态,怎么办?

ifang

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1934
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-25 16:33:36

2楼

你可以用一个两线制隔离器把这个信号转换成四线制信号。我就经常这么干。