回复:求救::7kf02 AI模块硬件组态是四线制电流信号,,现要接两线制变送器,不能更改硬件组态,怎么办?

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-25 16:35:48

3楼

加个有源的信号隔离器,隔离器输入用两线制接法,隔离器的输出的是四线制信号,仅供参考

不过这种方法也需要拆下原传感器,即使控制器不停,采集到的信号也不是正常值了,如果这个信号会引起停机或其他重大变故,还是推荐等停机后再改