不能这样简单地说。
G120是一个系列,大部分能达到SIL2安全等级,只有G120(不是G120D,G120C)控制单元 CU240E-2以上,才有可能达到SIL3等级。关键是要使用PM240-2,而PM240则不行。这个等级没说需要进线端加装接触器。
如果不接任何端子,仅仅使用安全报文 STO。达不到SIL3安全要求。SIL1?