回复:G120变频器如何实现SIL3的安全等级?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1261

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-25 17:17:10

2楼

 不能这样简单地说。

G120是一个系列,大部分能达到SIL2安全等级,只有G120(不是G120D,G120C)控制单元 CU240E-2以上,才有可能达到SIL3等级。关键是要使用PM240-2,而PM240则不行。这个等级没说需要进线端加装接触器。

如果不接任何端子,仅仅使用安全报文 STO。达不到SIL3安全要求。SIL1?