恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-25 20:42:04
2楼
两个计数器使用了同一个输入点。plc应该会报警的。执行HDEF指令的时候就会发生非致命错误。所以只有前一个计数器能工作。
你可以使用另外两个高速计数器啊。比如可以同时使用HC0和HC4。甚至同时使用四个高计HC0 HC1 HC2 HC4
你也是很奇怪,一个高速计数器就可以同时做检测长度和测量速度两项工作的啦。
我问问你,摩托车两个轮子是不是一个轮子测量时速一个轮子记录里程的?
还有还有,家里用自来水,看水表每个月(m^3/月)收一次水费。那是不是还要装一个表记录入伙以来到今天用过多少立方水?
你用200毫秒间隔检测HC5的脉冲数转换成速度,难不成就不能测量HC4的脉冲转成速度?
我知道你HC4要每次都复位为0是吧。所以200毫秒间隔就不能计算HC4了,是吧。
你CV=PV中断你可以把PV值一直往上增加就不用复位CV值了。
我知道你担心总会把PV值加到最大值然后再继续增加就会……。
少担心。高计一直增加的话,后值减前值永远得到正数。就像时钟,较早前看是58分,稍后看是4分。后值减前值就是4-58=6。不信你自己试试。
这是个非常关键的转折点,过了这个转折点,一切问题都解决了。
后值减前值。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主