对你的问题,我还是挺感兴趣的。于是也在找参数。但我手头没有S120的实际装置,所以做不了实验。只能是纸上谈兵了。还是需要试验去确认的。


第一,就是你说的方法,r2129它可以有16位,也就是可以设置16个特定选择的故障。还不够用吗?我认为够用了吧?那么这16个故障都可以用或的关系去触发1个或多个外部故障。比如,4或8个一组,用自由功能块就可以通过组合去触发一个或三个外部故障。这并不难做到。只要r2129十六个位,任意一个激活,都可以使某一个外部故障激励。


第二,你看看TM单元的参数表,有没有P2100和P2101参数?如果有,这个参数也是可以修改的,把OFF1变成OFF2,然后试试什么也不连,F03505是否也能起作用呢?


我觉得办法不会唯一。其实你现在这种连接外部故障就没问题。16个位的外部故障还不够使?不就是要自己做点工作,搞个或逻辑控制嘛。

我是你的朋友