恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-25 21:25:57
13楼
请问楼主:
1,你确定输送带速度是65-70米每秒,而不是65-70米每分钟吗?
这个速度是音速的1/5,换算成时速,大约200公里/小时,在这个输送带上必须考虑风阻和打滑。这个速度下,你用的是什么扫码枪呢?
2,你确定“欧姆龙小型机,程序扫描周期是15微妙”,而不是15毫秒吗?
这个扫描周期,不需要高速计数器,只是普通IO刷新可以轻松做到60KHz,这个性能太强悍了吧?
3,你真的需要FIFO,而不是移位指令?
只有“合格”与“不合格”两种状态,非0即1,非得用FIFO?
……
你说的是对的,是高速线体,我记错了,应该是65到70米每分。
欧姆龙小型机CP1E还是CPIH记不清了。扫描周期也可能说错了,是正常的PLC,但当时用的传感器确实是高速的,几百块一个的那种。
用移位指令怎么处理?盒子之间的距离不固定,在扫码枪和第二个传感器之间的盒子数量不固定。某段时间里面可能没有盒子,某段时间可能盒子就一个接一个,但之间也是有间距的,大概是50MM.这是盒子最多的情况。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主