回复:共直流母线6SE70如何激活电容

aa13123

  • 帖子

    4598
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-25 21:49:49

5楼

展开查看
以下是引用wdc在2017-08-24 16:28:43的发言 >楼主

请教各位大侠,造纸传动线的Masterdrive 6SE70变频器,一整流带N台共直流母线的逆变器,整流单元进线电压690VAC,属于非可控整流,没有预充电功能,该线已停机两年多了,现在要重新开机,该如何对整流器及逆变器的电容激活啊?

1、最简单的办法就是修改整流器的参数,让整流器给逆变器充电。

2、做一个充电电路,论坛上有好多关于充电电路的帖子的,你可以仔细阅读一下。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=728914&b_id=16&s_id=0&num=13#anch

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=917663&b_id=16&s_id=0&num=3#anch

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=612933&b_id=16&s_id=0&num=8#anch

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=701351&b_id=16&s_id=0&num=10#anch

 

我自己搜索一下,发现K版和俱版早在7年前都明确的说明了这个长期放置变频器预充电问题,非常感谢他们的付出。