对于新手而言,如果不仔细看书或者没有经过系统的培训,而急于上手就会碰到各种问题,而这些问题往往是由于对设备的不了解而造成的,是一些简单的问题,但是由于不了解,会经过各种尝试,怀疑,甚至怀疑器件是否是好的。
做了基本的初始化后,SINAMICS Integrated打在线自动配置完成后,识别到了对应的电机,使用scout的控制面板本来是可以实现电机运行的。但是初次尝试遇到了问题,获得控制权限,使能,点启动过一会就出现错误提示:
然后发现报警代码:
一开始自己一直搞不明白,接线貌似也没有问题。但是就是折腾来折腾去不行,电机起不来,甚至怀疑模块出问题了。
后来想换成CU320,先不用D425,相同操作也不行。
后来问一个老司机,说slm模块ready是黄灯不正常,需要把x21端子3和4接入DC24V还是不行。而且接入直流后发现,刚上电ready是绿灯,过了一会就变红灯了。原来没接时一直是黄灯。搞不懂原因,把2个双电机模块,拆掉一改,是绿灯了。但是即便接了直流线,电机还是启动不了。
老司机又让把864参数改成1,默认是0,这样一改好了。cu320可以了,再回到D425也没有问题了。
总结发现,参数默认需要有个电源正常运行的反馈点,slm模块无DRIVE-CLiQ接口,原则上需要把其正常运行的信号通过端子关联到该参数,当然也可以强制将864参数置为1,就可以实现正常运行。