回复:博图s7 通信问题?谢谢

question

  • 帖子

    872
  • 精华

    6
  • 被关注

    110

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-08-25 22:29:22

4楼

展开查看
以下是引用Letham在2017-08-25 22:15:38的发言 >3楼

GET/PUT  用于 服务器/客户端 这种单边类型的通信,只要在通信的客户端一方进行编程!服务器端就是准备数据。

如果 是通信双方都要进行编程 进行数据的收发就要用BSEDN/RCV了,都是属于S7通信的指令。

那理论上我只要get/put了,还方便. BSEND/RCV 多余的了.可能是BSEND/RCV通讯速度快?


谢谢.

drongh
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10591条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。