以下是引用xuzanle在2017-08-25 21:34:28的发言 >9楼

STARTER调试软件会用,就是在机使用的设备没有大玩过,有点束手束脚,不怎么敢试。置换电机后,用STARTER在线,自动配置----按照向导指示,意思是不是就是在原有变频器参数设置基础上,把诸如电机有变化的铭牌数据换一下就行,其它设置保留原样吗?然后进行静动态优化吗?

高手,能不能留个联系方式,有机会请教一些问题,拜托!

先把电机上的铭牌数据都抄下来。

要重新做电机配置(向导):

1、先把装置内的所有全部上载(一个不少地全部上载,另保存一个原项目复制文档。防止错了还可以恢复。)

2、先把新电机接好。打开原项目。在组态的下面有驱动,点击它;在右侧上面,有黄色的“Configure DDS”,点击打开它。

注意,无关项的都不要修改,到电机(MOTOR)项时,(先记下原来的一些设置参数)。然后点击选择:输入电机数据(Enter Motor Data);点击下拉菜单,选异步电机(如果是异步电机的话),

它会显示需要输入的参数。

3、下一步,选择完整的计算等效电路。

4、电机辨识可以选辨识;也可以先选0;不做辨识。到控制面板中再做也可以。

5、其他都不要改;

完成后,下载到装置。

然后,在线!到控制面板中,选择1、静态,辨识;2、动态辨识。每次都要先激活STARTER控制权。


就是一条,只修改电机参数!