我这边是纺织短纤行业,一水的老外纽码格系统,S120基本上都是装机装柜型的,电机几百KW,控制S120都是通过DP周期性通迅,S120变频器下接的西门子电机。

我看STARTER配置项目里,都有选电机的附加数据和等效电路数据,如果改国厂电机的话,比方说国厂电机没有这两项数据的话,就不要选这两项了吧,其它的配置选项就按原先设置就行吧。

还有一个不明白,就是在原配置基础上,就单单改变电机铭牌数据后在线下载,直接覆盖原先项目可以吗?


另有一个在设备运行中碰到的问题,有台装机装柜变频器,最近经常碰到报编码器方面的报警A31418(频繁),我把P492参数值改大,报警还在,后来把P492改成0,就不报了,这样对速度控制等方面有大影响吗。

当然改之前(P492原先为100),我也把编码器换全新的,报警也还在,就是频率小点,十几分钟还会来一次。没办法后来我又把P492改成0,不报编码器方面的问题,过好几个小时又报其它的诸如30032、30033、30031、7901、30001,造成生产线直接停车,最近我把其改成V/F控制。(我这边电机编码器---到系统侧电缆太长了,将近150米).当然以前都好好的,设备将近运行了四年。