1、没有的电机数据就不要填。(我是实测后填写)电机静态辨识后自动填入这些数据。要想准确,就把电缆长度之类,可以实测的都写上。
2、你把492改成0就是取消编码器检测啦。那是“自欺欺人”的。这类要是有干扰的话;
检查所有编码器插头、端子,有氧化的全部除掉;
2.检查屏蔽层压接处,氧化部分除掉。
3.如可能,沿150米编码器电缆线,附加一根4平方以上铜RVV软线,两端接编码器外壳-编码器模块外壳。保持等电势。