回复:G120,bop-2面板复制参数出错

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-08-26 16:50:09

2楼

展开查看
以下是引用yming在2017-08-26 13:53:10的发言 >1楼

订货号一样没用吧?版本是可以升级/降级的。

每台版本一样么?

2个cu单元固件版本是一样的:

r18    控制单元固件版本    4706400    

现场反应这台变频器驱动的电机发热严重,相同的参数配置,另外一台就好很多,还发现变频器停止时,仍能测量到约5v的交流电。


这台就是上次提到的那个通上交流电就一直转风扇的那台,尝试换了个cu模块,通电还是转,看来是功率单元的原因。机械上没发现卡阻现象,就想把另外一台的参数直接用面板复制过来,复制过程就遇到这个错误了。


虽然复制过程报错,但是上传了2台的参数,对比发现一样的,除了profinet的相关参数,看来,虽然复制过程报错,但参数还是复制进去了。