展开查看
以下是引用Haohaobb在2017-08-26 16:50:09的发言 >:
2个cu单元固件版本是一样的:
r18 控制单元固件版本 4706400
现场反应这台变频器驱动的电机发热严重,相同的参数配置,另外一台就好很多,还发现变频器停止时,仍能测量到约5v的交流电。
这台就是上次提到的那个通上交流电就一直转风扇的那台,尝试换了个cu模块,通电还是转,看来是功率单元的原因。机械上没发现卡阻现象,就想把另外一台的参数直接用面板复制过来,复制过程就遇到这个错误了。
虽然复制过程报错,但是上传了2台的参数,对比发现一样的,除了profinet的相关参数,看来,虽然复制过程报错,但参数还是复制进去了。

真有可能是功率模块的问题。都是PM240-2的?还是PM240的?
风机转不转,应该是功率模块决定的。CU只是能控制风机延长的时间。