回复:G120,bop-2面板复制参数出错

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-08-26 17:44:20

4楼

展开查看
以下是引用yming在2017-08-26 17:07:25的发言 >3楼

真有可能是功率模块的问题。都是PM240-2的?还是PM240的?

风机转不转,应该是功率模块决定的。CU只是能控制风机延长的时间。


以下是引用Haohaobb在2017-08-26 16:50:09的发言 >:2个cu单元固件版本是...

引用详细内容:

2个cu单元固件版本是一样的:

r18    控制单元固件版本    4706400    

现场反应这台变频器驱动的电机发热严重,相同的参数配置,另外一台就好很多,还发现变频器停止时,仍能测量到约5v的交流电。


这台就是上次提到的那个通上交流电就一直转风扇的那台,尝试换了个cu模块,通电还是转,看来是功率单元的原因。机械上没发现卡阻现象,就想把另外一台的参数直接用面板复制过来,复制过程就遇到这个错误了。


虽然复制过程报错,但是上传了2台的参数,对比发现一样的,除了profinet的相关参数,看来,虽然复制过程报错,但参数还是复制进去了。



功率模块类型: 

PM240-2 IP20 FSB U 400V 5.5kW

电压范围: 380 – 480V

功率(重过载): 4kW

功率(轻过载): 5.5kW

再生能量回馈: 无

可采用的制动方式: 电机抱闸,直流制动,混合制动,动态制动

防护等级: IP20


是一样的,具体的功率模块的固件版本看不到。