回复:VF控制方式下的输出电流

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-08-26 20:53:52

5楼

展开查看
以下是引用aa13123在2017-08-22 09:57:31的发言 >4楼:拔掉的话,就报故障了,还怎么运行啊,这是变频器的重要组成部分。
以下是引用李文华在2017-08-22 07:11:21的发言 >3楼:在V/F下拔下CT线...

引用3楼详细内容:

在V/F下拔下CT线是可以运行的,但风险很大,除当时的情况值得。

西门子变频器的CT回路如果开路是对应哪个故障?如MM440对应F023,6SE70对应F029? 我没在西门子的变频器上试过,只在国产变频器在V/F模式下试过,主要考虑到在V/F模式下,电流控制采取的是最大电流控制器以限制实际电流不超限,而矢量控制模式下则采取了电流闭环控制,如a侠所言。

在现场不确定的因素太多,即便是拔掉后变频器不报故障,这种做法也是要慎之又慎,很有可能会鸡飞蛋打。