回复:共直流母线6SE70如何激活电容

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-26 21:31:49

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-08-26 21:07:48的发言 >6楼

又是预充电问题。耳朵都起糨子了。哈哈


楼主去市面买三只100W_AC220V的白炽灯,然后把它们分别串在电源的三颗进线上,然后给装置上电。灯泡由亮到灭的过程就是预充电到结束。然后去掉三只串联的灯泡,直接通3AC380V代充若干小时,就可以运行系统了。


由此,想给长期不用的变频器预充电,招儿多了。条条大路通北京。也就是说符合原理的预充电方法各种各样。任你选择。


现在的SINAMICS,电容器的容量大大减小。预充电问题已经不是问题了。

是啊,条条大道通北京,关键是要理解这么做的作用和意义,希望大家能重视长期放置后的变频器必须充电才能使用这一点。
以前我曾经因为急于处理故障,没有给备品变频器充电直接上机致使新上机的变频器炸机。
现在我基本上是每年都给备品变频器充电一次,以防同类事故发生。

精华帖版主置评:讲得好,就目前而言,对于长期放置不用的变频器,预充电问题必须重视。不能忘记。kdrjl