以下是引用brucefcg在2017-08-26 21:04:56的发言 >楼主

请高手解读以下两种S120的控制程序的数据是怎么处理的,我水平实在看不懂。

如下:为啥只用一个变量Flag_0就搞定了?

SET

=    #Flag_0                       //Flag_0从这里开始后都为1了吧

A    #Flag_0

=    #PZD_WR.STW1.Master_By_PLC        //控制给PLC

A    #Flag_0

=    PZD_WR.STW1.OFF_2

A    #Flag_0

=    PZD_WR.STW1.Enable

 A    #Flag_0

=    PZD_WR.STW1.Reject_Task

A    #Flag_0

=    PZD_WR.STW1.Stop



看S120的手册。

我认为你的问题与STL无关,你要搞明白这个问题最好看一下120的控制字结构。