不打开PLC,使用万用表如何判定串口的好坏?
没有标准答案的,按我的理解,给出一个理论上的方法:
1、串口静态(不收发数据,比如让PLC处于STOP状态),串口是处于接收状态,也就是输出驱动器是关闭的。串口靠两个高值电阻(10K或以上)分别把3脚(B+)拉至高电平(5V),把8脚(A-)拉至低电平(0V)。
2、拿万用表,量3脚对5脚的电压,应在2.5V以上,接近5V,而8脚对5脚,应在2.5V以下,接近0V。不是这种情况,串口就坏了。
3、5脚是0V,6脚是5V输出(内有100欧限流)。因为串口处在接收状态,3脚和8脚,对0V、5V间的短路电流,最多零点几mA,如果电流超大,达数mA以上,串口就坏了。
4、让串口发送数据,也就是让输出驱动器工作,分别量3脚和8脚对5脚的电压,如果看不到变化,或只有其中一脚会变化,串口就坏了。