以下是引用城诚在2017-07-29 13:59:35的发言 >17楼

大家说的我已经理解了,不过我还是决定有机会了尝试下,在弱点插针上用用导电膏。

单纯的好奇!

有什么经验到时候再分享出来!哈哈

以下是引用HUANGZE75在2017-07-29 10:40:05的发言 >:弱电场合是不能使用...

引用详细内容:

弱电场合是不能使用导电膏的,导电膏是使用在强电大电流情况下使用的,可以起到散热接触面积增大及防止铜牌氧化作用的。

好几年前用在中压同步电机的导电滑环上使用过,效果不错。

没使用前,由于同步电机滑环和碳刷摩擦,滑环表面很容易磨损,基本每年都要拆下来,上车床车一刀,费时费力。后来在滑环的表面均匀的抹一层薄薄的导电膏,使用一段时间觉得效果很好,以后每半年涂一次,再也用不到机械上大的拆装了,省了很多人工,以及机器停机时间。