以下是引用question在2017-08-25 22:29:22的发言 >4楼

那理论上我只要get/put了,还方便. BSEND/RCV 多余的了.可能是BSEND/RCV通讯速度快?


谢谢.

以下是引用Letham在2017-08-25 22:15:38的发言 >3楼:GET/PUT  用...

引用3楼详细内容:

GET/PUT  用于 服务器/客户端 这种单边类型的通信,只要在通信的客户端一方进行编程!服务器端就是准备数据。

如果 是通信双方都要进行编程 进行数据的收发就要用BSEDN/RCV了,都是属于S7通信的指令。

不同指令的存在是有它的道理的,针对不同需求。可以研究下STEP7的在线帮助。

就像TCP/IP的协议簇里传输层既有TCP协议,也有UDP协议。根据你的需要选择合适的!