楼主费了如此篇幅来描述问题,而且基本把情况介绍的如此详细。很感动呦。提出问题,如此认真,细致的描述,这是值得提倡的。由于篇幅长,为了便于阅读,我特意把楼主的字体放大,看着比较舒服,不眼晕。哈哈
其实,我的观点,既然是保养前后的明显变化了,那就不要把问题放在参数上,而是放在保养前后电缆线(特别是信号电缆线)是否被挪动过了?如果有照片,再去追溯一下最好。
为什么要这么说呢?因为保养之前,信号都是稳定的,保养以后,波形的噪声明显增加了,说明有干扰源传入信号系统。特别是扩容改装版的系统,EMC不可能完美的遵循原厂设计。也达不到原厂的指标。因此更需要检查所有的强电和弱电电缆线的安装位置,是否有相互影响的地方呢?包括PE端子的接线和连接问题。都要仔细的去查。
我认为,这与参数设置无关。仅供参考。
感谢版主的置精,问问题也要有个请教的态度,帖子上只能这么提现出来了~
检修维护的时候,对控制电缆没有动,如果说是干扰 EMC兼容性的原因,那我感觉就不好查了~,维护的时候,我们专门请的厂家工程师来做的维护。
下午又观察了一下,现在看起来比上午的曲线好多了
问了问,说是换了规格
然后看历史曲线,发现换规格之后,5#轧机转速降了大约100左右,目前生产在700
我们6#轧机使用的是西门子原装的逆变器,看了看曲线,在检修之前和检修之后,感觉也有点不同~
拍的照片让我儿子好像给删了,明天再看看补上~
个人也感觉很奇怪,如果说温度有关的话,那刚开始生产的时候,电机散热良好,应该和现在差不多,后来温度升上来,参数用的也是一套,没有什么异常的,不能说温度一降下来,就不行了
不过实在找不到别的原因了