以下是引用学为世用行为世范在2017-08-27 22:15:16的发言 >

您好,佛珠的道理我大概明白了。

就是等距脉冲串是如何产生?是类似于秒脉冲的东西?

如果没有物件通过,怎么数这个脉冲串?以什么为计数依据?

///////////////////////////////////////////////////////

检测到不合格产品时用上升沿置位MW104最低位,以示“标记”

///////////////////////////////////////////////////////

A M100.0 // NG产品检测到

FP  M100.1

S  M105.0 //标记之

//////////////////

以下为移位指令

//////////////////

l MW104

SLW 1

T MW104

/////////////////

剔除动作

////////////////

A M100.2  //要进行剔除吗?

A  M104.3//选第12个脉冲时进行剔除

=  Q0.0//剔除之



将以上程序复制到OB35中,OB35设置为1秒,分别置位M100.0和M100.2,观察MW104的各个位。

什么情况下选择内部时钟OB35?什么情况下选择外部编码器触发?——这要看输送带是定速还是变速